>>>>>>>>>>家庭用:断路器(功开)大小的问题...

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 07:02:56
家是一室一厅小户型.
客厅空调一组线.4平方
卧室空调一组线.4平方
厨房4平方一组线,带灯
客厅灯一组.带2个插座.2.5平方
卧室所有带电视墙插座.2.5平方
厕所2.5所有.

6组.
功开(断路器)一个总的,还有5个.
(本来KFS安好了的,20A和16A的,好像有个还有漏电保护)

电工让我把5个全换成了20A安的(新买的)
厕所和卧室所有包括电视墙插座合为一个公开........

1\公开大小有问题没??会不会该断电的时候不断电.....
2\厕所和卧室所有包括电视墙插座合为一个公开有关系没(比如卧室烤火的与浴霸同时使用,还有电脑电视)?????(我本想让厕所那组线和客厅灯那组线合为一个,因为客厅灯那组线用电少)

2个问题,谁能回答我,懂电的来吧.......这个开不得玩笑....
快来吧...........送分

先回答你的问题,一.空开的大小是根据你的用电流量来算的,有这样的公式,你可以去找一下看,一般的来说,家里不要大于32都没什么问题的,正常的都是插座用20,灯用16.
二,厕所和卧室用一个空开的话不是很好,你要考虑的一个是,总线大小是否够大,一般家装的考虑是1.5千瓦用1平方的线这样算差不多的,如果超了那就换大点的或是分两路,另一个要考虑的是以后如果卫生间有漏电什么的情况的话,那就卧室也没电了,不方便,,

另外,一般的分路方法,是大功率的电器单独一路,然后是厨房卫生间单独一路,另外其它插座一路,灯一路,
你这里我看了一下,
客厅,卧室空调,2路
卫生间,厨房2路
其它的灯1路
插座1路,
另外我不知道你其它的用电器,如果有大功率的东西还要再分路,比如现在的快速电热水器,有七八个千瓦,这一定要单独1路,,,等,,

所以你现在的电箱太小了,买个大一点的,因为现在已经有6路了,还要有两路的位置来装漏保,所以,至少要8路的电箱,,,

变配电所事故信号是用来表示断路器在事故情况下的工作状态。表示断路器在继电...选择电动机容量,要根据负载的大小,一般应选用负荷率为( )的电动机,因此电动...有功功率可以相加 B.无功功率可以相加 C.视在功率可以相加 D.有功功率不